大陆国产乱人伦_一本一道波多野结衣AV黑人_久久亚洲av无码精品色午夜麻_色一情一伦一区二区三

服務與支持

技術問答

聯系我們

聯 系 人:莫經理
手 機:15607138838
電 話:027-87329930
傳 真:027-87329912
在 線 QQ:
地 址:武漢市武昌中北路148天源城天府閣A座5-1101

當前位置: 首頁> 服務與支持> 技術問答

服務與支持

技術問答

降低接地電阻的幾種方法

發布時間:2020-07-02 瀏覽次數:2068次

降低接地電阻的幾種方法
程傳軍,王興乾(南陽市氣象局,河南南陽473055)
接地電阻的大小直接影響防雷裝置的性能優劣。目前,降低接地電阻的方法有以下幾種。
1、對土坡進行化學處理
    在接地體周圍土壤中加食鹽、木炭、電石渣、石灰等化學物,提高土壤導電性。例如土壤中加人食鹽時,砂質土電阻率可減少1/3~1/2,砂土可減少3/5~3/4。這種方法雖然工程造價較低且效果明顯,但會降低接地性能的穩定性,加速接地體腐蝕,減少接地體的使用年限。
2、深埋接地極
    當地下深處的土壤電阻率較低或有水時,可采取深埋接地極來降低接地電阻值。這種方法對含砂土壤效果明顯。據有關資料記載,在3 m深處的土壤電阻系數100% ,4 m深處為75% ,5 m深處為60% ,6. 5 m深處為50%。這種方法可以不考慮土壤凍結和干枯所增加的電阻系數,但施工困難,土方量大,造價高,在巖石地困難更大。
3、更換土壤
    這種方法是用電阻率較低的土壤替換原有電阻率較高的土壤,置換范圍在接地體周圍0. 5 m以內和接地體的1/3處。但這種置換方法對人力和工時耗費都很大。
4、使用接地電阻降阻劑
    一般在接地要求較高的設備接地時采用這種方法。在接地體周圍敷設降阻劑后,可增大接地極外形尺寸,降低與周圍大地介質之間的接觸電阻,可在一定程度上降低接地極的接地電阻。降阻劑用于小面積的集中接地小型接地網時,降阻效果較為顯著。
   這是目前采用的一種較新和積極推廣的方法。
5、污水引入
    為降低接地體周圍土壤的電阻率,在條件允許的情況下可將無腐蝕的污水引到埋設接地體處。接地體采用鋼管,在鋼管上每隔20 cm鉆一個5 mm的小孔,使水滲人土壤中增加接地體周圍含水量,以增強導電性及降低接地電阻。
6、伸長水平接地體
    如果接地體附近有導電良好土壤、河流、湖泊等可采用此法。但在設計、施工時,必須考慮到連接地極于線的自身電阻所帶來的影響,因此外引長度不宜超過100 m。結合工程實際情況經過分析,結果表明:當水平接地體長度增大時,電感的影響隨之增大,從而使沖擊系數增大,當接地體達到一定長度時,即便再增加其長度,沖擊接地電阻也不再下降,一般來說接地體的最大長度應不大于接地體的有效長度的2倍。
7、采取深井接地
    有條件時還可以采用深井接地,用鉆機鉆孔,把鋼管接地極打人井孔內,并向鋼管和井內灌注泥漿或者灌注降阻劑等。